您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 松下A6伺服驱动器脉脉冲怎么驱动电机

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8595  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

松下A6伺服驱动器脉脉冲怎么驱动电机

swy  发表于 2017/8/25 20:53:28      1252 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我用驱动器Jog试运行,马达可以转,现在用plc1200发脉冲信号,马达不转是为什么,驱动器jog的时候选了jog模式,现在换成plc上位机脉冲控制,需不需要在面板上改成什么模式

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/8/26 11:32:41

    好像jog模式不能接使能的,运行的时候使能是要接上去的

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/8/26 11:32:41 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/8/28 16:22:49

    连接器的线接好没有,发脉冲的话伺服驱动器上面有脉冲显示没有,有没有给使能,上松下官网看说明书。

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/8/28 16:22:49 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/8/29 15:05:45

    上松下官网看A6的说明书,你伺服有外置电阻没有?3.4接脉冲,5.6接方向,7接24V+,PLC输出0V使能接29。如果有外置电阻 1.4脉冲,2.6方向

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/8/29 15:05:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /