您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 绝对值编码器回原点

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

绝对值编码器回原点

aaing  发表于 2017/8/30 16:42:27      2961 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

伺服电机带绝对值编码器,比如我设置好零位,然后正向运行了5.25圈,断电了或者急停了。
设备再次上电运行前,我需要伺服回原点,绝对值编码器能知道要反向运行5.25圈么?

还是说绝对值编码器只能分辨一圈以内的各个位置?只能反向运行0.25圈?

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/8/31 20:57:32

    看来你用的是单圈编码器
    断电后编码器的轴没转动,或移动很小,来电后系统可以清楚它的位置,控制其活到“原点”
    如果断电后,轴转动N圈,你只能启动回“原点”程序了
    “绝对值编码器能知道要反向运行5.25圈么”---不可能知道,全在控制程序

    单圈绝对值编码器只能分辨一圈以内的各个位置,超过由程序完成。                        

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/8/31 20:57:32 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/9/1 13:12:04

    断电后再上电要求回原点的话,PLC中也不需要再做别的程序,只要给个回原点指令就可以了?
    驱动和编码器配合就能回到原点?                        

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/9/1 13:12:04 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/9/1 17:12:16

    如果你的系统就只是让编码器在规定的圈数运行,停电后也不会跑出去,那给个“原点”指令就回来了,只是PLC里有针对绝对编码器的“原点”指令吗?                        

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/9/1 17:12:16 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /