您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子6SE70变频器频率一直为零为什么

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

西门子6SE70变频器频率一直为零为什么

wangchen  发表于 2017/8/30 16:50:17      1426 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子变频器6SE70系列的,通过DP总线控制方式,机旁通过电位器可以调变频器频率,上位机也可以读到变频器频率,但上位机写的频率,变频器启动就一直显示0,CUVC板也换了,通讯版换了,变频器也换了还是不行,程序是别的变频器上通过电脑上传上来的,不知道问题出在哪里,请教大侠们

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/8/31 20:59:33

    查看PZD过程字,及对接。                        

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/8/31 20:59:33 发表于2楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/9/1 13:13:36

    这是两地控制吗?要看参数主给定连接的是哪个参数。不能盲目的换原件。                        

    3楼 回复本楼

    引用 martion 2017/9/1 13:13:36 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/9/1 17:14:31

    哦?直接看3002,会看吗?比如有一个P参数输入3002,然后,下一个参数就能看3002的值了。

    其实,西门子的传动,监控参数功能还是很强的。所有问题都能找到故障点。                        

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/9/1 17:14:31 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /