控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 关于水位的变送器量程设定
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2017/9/10 11:59:40 1192 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
除氧器的磁翻板液位计的高度为2000mm,变送器的量程为-1300mm--1300mm,除氧器的平衡筒是双室平衡容器,汽侧已灌满水、现将变送器的量程改为-2000--0mm,但是测出来的值与实际偏差较大、请问变送器的量程设置的是否正确。
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2017/9/11 7:52:04
量程要根据公式(Hρg)计算得来,由于密度随温度的变化而变化,待稳定后观察测量结果,如不同步可以在线调整。
引用 yujie0612 2017/9/11 7:52:04 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/9/11 17:12:31
看了好几遍还是没明白过来,来张图么
引用 a1123 2017/9/11 17:12:31 发表于3楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2017/9/12 8:11:28
你这个带平衡筒的。灌入的液体有多有少。肯定不能直接输入个整数啊。要到现场对照磁翻板来校正。
引用 swy 2017/9/12 8:11:28 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分