您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于FP-X0温度控制

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

关于FP-X0温度控制

yujie0612  发表于 2017/10/1 20:05:12      1391 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教大家一个问题:

在FP-X0 PLC中如何做温度控制?  看手册要使用F282 指令   看宣传 要使用F356指令  本人菜鸟!

如果可以的话 麻烦大师帮忙指导下怎么做?


感谢!


1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/10/2 15:27:38

    松下PLC的编程软件里貌似有一个向导设置功能吧?能自动生成一个PID调节模块,只需要设置好参数就行了吧,好久没用松下的了,记不太清了!!!

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/10/2 15:27:38 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/10/4 16:51:10

    F356指令就可以了

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/10/4 16:51:10 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/10/5 21:18:05

    谢谢分享

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/10/5 21:18:05 发表于4楼的内容