您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 问一个用电量与线径的问题

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

问一个用电量与线径的问题

yujie0612  发表于 2017/10/1 20:09:28      1521 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题,现在项目上共有54个单相伺服0.75kw电机(额定电流4.2)和一些单相共18kw和一些三相共7kw的设备,这些功率加起来是0.75*54+18+7=65.5kw,请问这样的该选择多大的进线电缆(三相五线)、如何计算?现在想将u、v、w三相各加个零线平均分配到这些单相设备上,比如u相、v、w相各带18个单相电机,这样进线电缆是不是在三相的情况下大约除以三??

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/10/2 15:22:56

    如果你的负荷可以平均分配的话,25铜线完全足矣!

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/10/2 15:22:56 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/10/4 16:47:42

    3相平衡的话可以按除以三处理,比平衡的话建议详细计算一下。你这只是有功功率,你得计算出视在功率才行,选线得按视在功率选。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/10/4 16:47:42 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/10/5 21:15:50


    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4. 这个说的是铝芯的; 铜芯的25的,130A左右,满足条件,留有余量,比较保险。


    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/10/5 21:15:50 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /