您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 三相电机用万用表量的接地,通上电后还能转,而且电流也正常,就是外壳带电

zhangmengmeng

zhangmengmeng   |   当前状态:在线

总积分:1956  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-12-26

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

三相电机用万用表量的接地,通上电后还能转,而且电流也正常,就是外壳带电

zhangmengmeng  发表于 2017/10/17 11:30:34      1639 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三相电机用万用表量的对地短路,但是通上电后还能转,电流也正常,外壳带电,谁能帮忙解释什么原因?

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/10/18 9:36:08

    接地线有拉了吗?且接地线可靠吗?

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/10/18 9:36:08 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/10/20 18:06:11

    这电机的绝缘不良,即使能正常运转,也不会长久,,,而且外壳带电,接地故障,危险~~!

    最好拆下电机电源线,用兆欧表测量一下,小于0.5M电阻值,,,就换修电机~!

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/10/20 18:06:11 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/10/22 21:52:12

    外壳带电不要再用了,且外壳没接到,才会这样。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/10/22 21:52:12 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /