现在是用台达EH3的PLC和2kw台达B2伺服做光标跟踪定长
光标识别到后X0中断直接置位M1334脉冲暂停
然而光标停的位置总是超过了袋子上的色标2-3cm
我将加减速时间分离了。。。减速时间,启停频率怎么调都没用
求大神解答怎么刚好停在色标上或者只超过一点点
-
引用 martion 2017/10/23 9:07:45 发表于2楼的内容
-
引用 swy 2017/10/25 16:49:36 发表于3楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2017/10/26 17:13:52
这不是伺服参数的问题!是你思路的问题!两个方法:一,快到达目标值时提前减速;二,到达目标时中断,中断后指定走一小段距离! 你这问题十年前就做过。。