关于台达PLC色标跟踪定长的问题

a1123  发表于 2017/10/22 22:08:25      2179 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现在是用台达EH3的PLC和2kw台达B2伺服做光标跟踪定长

光标识别到后X0中断直接置位M1334脉冲暂停

然而光标停的位置总是超过了袋子上的色标2-3cm

我将加减速时间分离了。。。减速时间,启停频率怎么调都没用

求大神解答怎么刚好停在色标上或者只超过一点点



1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/10/23 9:07:45

    这个确定是PLC多发的脉冲,还是伺服未走完的位置误差?

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/10/23 9:07:45 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/10/25 16:49:36

    如果是电机惯性过冲造成的,应该另想办法

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/10/25 16:49:36 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/10/26 17:13:52

    这不是伺服参数的问题!是你思路的问题!两个方法:一,快到达目标值时提前减速;二,到达目标时中断,中断后指定走一小段距离!        你这问题十年前就做过。。