您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 求助和利时DCS的模块接点问题

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

求助和利时DCS的模块接点问题

a1123  发表于 2017/10/28 16:35:57      1177 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

公司一台新买的电磁流量计,当把反馈信号接到FM148C相应接点后,在DCS上无显示流量,但是现场表头有显示流量,在模块点上用万用表测量,发现输入电流信号为38mA,请问这是怎么回事

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/10/31 7:56:01

    是不是DCS端子板带配电了?取消电流信号配电功能

     


    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/10/31 7:56:01 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/11/2 11:24:14

    中间接个配电器试试

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/11/2 11:24:14 发表于3楼的内容

  • 林波零

    林波零   |   当前状态:在线

    总积分:215  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-03

    最后登录时间: 2017-11-02

    空间 发短消息加为好友

    林波零   发表于 2017/11/2 15:42:38

    接入的质量流量计信号是有源还是无源信号,这个要先搞清楚。不同的信号按照不同的模块点去接入(参考和利时FM硬件手册)。

    4楼 回复本楼

    引用 林波零 2017/11/2 15:42:38 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /