您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 电机电线选型

bonbo

bonbo   |   当前状态:在线

总积分:4881  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

电机电线选型

bonbo  发表于 2017/11/2 11:07:39      1335 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

11kw的电机,22.5A,380V。该怎么配变频器?多大的?电线选几平方的?                        

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/11/4 8:42:52

    变频器按照功率选就可以,重载可放大一个等级,电缆选6平方的就行了,如果距离长的话就用10平方吧

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/11/4 8:42:52 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/11/6 13:14:20

    没问题,普通电机的话按1楼选型。                        

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/11/6 13:14:20 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/11/7 9:47:53

    如果不是重载启动,配备和电机一样大小的变频器就行。如果重载启动就需要把变频器等级放大了                        

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/11/7 9:47:53 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /