没用过台达的PLC,不知道指令怎么实现,但是方法是通用的。
1.通过高速计数器,使用指令计算变频电机所带负载的线速度。
2.通过反推计算出伺服电机所带的负载能达到同样线速度所需要的脉冲频率。
3.使用脉冲发生指令,通过实时改变脉冲频率,实现同步。
注意一点,这样的方案一般适合精度要求比较低的场合,要求高的话要用到两个伺服。