500KVA变压器做无功补偿 哪位给个具体参数 谢谢 在线等
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/11/12 21:47:22
500KVA变压器是无功补偿后的变压器容量吗,还是补偿前的,要达到的功率因数是多少,楼主可以说清楚一些,单单这样,不知道要怎么计算
引用 a1123 2017/11/12 21:47:22 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2017/11/13 7:43:15
一般可以按变压器容量的30%来选补偿电容的容量,如电机负荷为主可选到50%。希望能帮到你。
引用 swy 2017/11/13 7:43:15 发表于3楼的内容
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe 发表于 2017/11/13 17:21:10
民用30%,工业60%,要达到的功率因数