对照一下PT100阻值表,我的感觉既然数显表跟DCS指示一样的话,那就是你的万用表有问题,建议用4位半的表重新测量
引用 jahsjhjbfj 2019/7/10 23:47:58 发表于12楼的内容
-
-
-
-
-
yanglei9408 | 当前状态:在线
总积分:66 2025年可用积分:0
注册时间: 2019-07-11
最后登录时间: 2019-07-14
-
-
yanglei9408 发表于 2019/7/11 22:47:19
万用表的测量的精度是不一样的,测量的方法也是不一样的,可以根据需要选择
引用 yanglei9408 2019/7/11 22:47:19 发表于13楼的内容
-
-
-
-
qq_229200 发表于 2025/6/10 9:01:04
如果你是在现场的PT100传感器出线端子上量的,那可能是因为你的万用表测量电流引起的,一般规定PT100测量电流在2mA以下,而万用表一般测量电阻时提供的电流刚好大点,导致PT100自身发热,测量值偏大。
如果你是在DCS电子间量的,那你就多测量了导线的电阻,一般在5-15欧姆之间。