控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 派克驱动器
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
a1123 发表于 2017/11/22 11:21:48 2060 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我公司一台派克COMPA X3驱动器,报警灯始终没亮,就是电机不转。先是驱动器指示器不亮,查出是缺24V供电。进一步查,是驱动器负载过重以致24V开关电源不输出;进一步查,设备上一24V指示灯接线有短路,排出故障;此时驱动器负载过重现象自消失,绿灯正常亮。一试机不转。先换电机,再换驱动器,最后换下编码器,搞定。(电机是根据编码器的转动信号输入来运行)第二天把旧的驱动器换上试机不转才知道驱动器也坏了。
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2017/11/23 16:46:02
根本就是驱动器短路的问题,其他的是假象
引用 fung 2017/11/23 16:46:02 发表于2楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/11/25 14:54:34
好文章
引用 jijun 2017/11/25 14:54:34 发表于3楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/11/26 17:28:11
学习了
引用 atmupkeep 2017/11/26 17:28:11 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分