本厂有几个储罐,安装压力变送器与远传液位计,现场显示都是0,电脑显示却是满量程。通过测量电流,都是三四十毫安,请问我们的仪表是否都已经坏掉,还是线路出现了问题?
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/12/7 17:54:08
感觉应该是有干扰信号传进来了。先甩开现场,用信号发生器给信号,排查故障源
引用 a1123 2017/12/7 17:54:08 发表于2楼的内容
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-01-06
xueba 发表于 2017/12/9 11:07:34
信息有点少呀,建议把仪表大概类型说一下,就地全部显示内容,等等信息详细说一下,到就地测量一下电流试试看
引用 xueba 2017/12/9 11:07:34 发表于3楼的内容
yujie0612 发表于 2017/12/10 11:19:26
查下压力变送器和液位计表头是否进水,以前我碰到现场仪表显示值和DCS上值不一样,是因为现场仪表进水
引用 yujie0612 2017/12/10 11:19:26 发表于4楼的内容
qq_163180 | 当前状态:在线
总积分:54 2024年可用积分:0
注册时间: 2017-12-11
最后登录时间: 2021-06-04
qq_163180 发表于 2017/12/11 16:02:47
先断开现场接线端子,看控制室显示正常没有。如果没有问题,查现场仪表。如果有问题就断开进机柜端子柜那里,看正常没有,正常了就是线路的问题
引用 qq_163180 2017/12/11 16:02:47 发表于5楼的内容