您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 西门子定位器喘振

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

西门子定位器喘振

hypermill9  发表于 2017/12/13 16:07:16      1237 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近项目调试中,发现有不少西门子定位器哪怕在手动模式时,都有喘振现像,当然这个排除漏气及反馈现像,这个不知怎么调试,望高手指点。

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/12/15 16:02:39

    我们单位调节阀用的就是西门子的定位器,有这种现象

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/12/15 16:02:39 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/12/16 10:54:38

    仪表线接触好吗?

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/12/16 10:54:38 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/12/16 17:36:56

    仔细检查气路,如果可以排除漏风,可以尝试将死区宽度设定大一些,可以有效地避免喘振的现象

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/12/16 17:36:56 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /