您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 工厂煤仓料位计选型?

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

工厂煤仓料位计选型?

hypermill9  发表于 2017/12/19 9:50:17      1058 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

工厂煤仓料位计如何选型?大家使用的都是哪个厂家和型号

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/12/21 19:52:59

    雷达料位计,我用过天津VAGA的,仓里都是煤粉,依然好用。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/12/21 19:52:59 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/12/22 15:16:34

    射频导纳连续物位和物位机械式手都可以进行煤粉料位的测量

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/12/22 15:16:34 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/12/23 9:56:45

    煤仓雷达料位计,国产雷达料位计就可以。如果客户愿意投资可以用进口的。

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2017/12/23 9:56:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /