您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 热电偶在燃烧炉里的长度

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

热电偶在燃烧炉里的长度

a1123  发表于 2017/12/21 20:01:22      1414 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一卧式燃烧炉,由于炉子温度太高,热电偶经常烧坏,经过讨论,决定用比较短的热电偶,以前的热电偶离炉壁有7--9公分,现在决定用短热电偶,离炉壁有3-4公分,请问热电偶变短后,温度是不是也发生变化?测量的温度是不是比原来低了?请大家说说,谢谢,

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/12/23 15:40:30

    离炉壁有3-4公分,应该不会有影响。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/12/23 15:40:30 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/12/24 15:13:08

    传递速度慢,相当于低吧。温度多高,有1500吗

    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/12/24 15:13:08 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/12/24 15:17:51

    如果原来的设计工况下火焰舔到套管了可以缩短,如果没有不建议缩短那样做是自己在骗自己。

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/12/24 15:17:51 发表于4楼的内容

  • zhang_19

    zhang_19   |   当前状态:在线

    总积分:64  2024年可用积分:0

    注册时间: 2017-12-24

    最后登录时间: 2017-12-30

    空间 发短消息加为好友

    zhang_19   发表于 2017/12/24 21:46:50

    你好,我们是专业做温度的,请问安装在哪个位置?量程多少?选择的什么热电偶?材质?原先的坏的频率高是热电偶的问题还是材料本身的问题?可以加我QQ595552692.为你推荐方案
    5楼 回复本楼

    引用 zhang_19 2017/12/24 21:46:50 发表于5楼的内容