1.TRICONEX是公司名,TRICON和Trident是系统名字。
 ITCC或ESD常用到的TRICON系统是美国TRICONEX公司的产品。该公司还有另一套系统是Trident。
2.TRICONEX是Invensys(英维斯)的子公司
 Invensys是一家从事生产技术与能源管理的国际化公司,专门致力于帮助各企业改善效率、提高效能及增加收益。Invensys 总部设在英国伦敦。

Tricon 既能做ITCC,也能做SIS。才成就了 Tricon辉煌的业绩。
ICS 技术也类似,只不过,SIS 业绩没有 Tricon的好,机组ITCC的业绩也没有 Tricon的好。
Woodward  505,505E 只能做 ITCC,不能做SIS,没有TUV的 认证,不符合安规。
CCC 只能做 ITCC,不能做 SIS,没有TUV的认证,不符合安规。
HIMA 一般只做 SIS,不做 ITCC。
所以很多项目都是 HIMA + CCC的组合方案。 HIMA做SIS,CCC做ITCC。
组合方案的造价 一般来说,比较高。
Honeywell的 FSC 一般只做 SIS,不做ITCC。

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2018/1/1 18:13:52

    学习啦!继续!

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2018/1/1 18:13:52 发表于2楼的内容

  • acrelxyl

    acrelxyl   |   当前状态:在线

    总积分:-6059  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-01

    最后登录时间: 2023-02-14

    空间 发短消息加为好友

    acrelxyl   发表于 2018/1/2 14:48:34

    学习了,感谢分享

    3楼 回复本楼

    引用 acrelxyl 2018/1/2 14:48:34 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/1/2 17:25:14

    这个用总结吗,都是烧钱的方案,弄点经济实惠的不好吗。