控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ACS800故障现象7111
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
a1123 发表于 2018/1/2 18:02:01 2300 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
ACS800-04M-0210-3+D150变频器带小负载0.75KW启动后,直流母线逐渐降低,50HZ时,母线电压480V.带132KW负载启动,直流母线也降低,到30HZ,报故障7111,求教高手指点。
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2018/1/5 10:38:32
参数设置没有问题啊,一直运行中,闲置1年后,启动出现的故障现象。
引用 bonbo 2018/1/5 10:38:32 发表于2楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2018/1/5 16:46:12
闲置一年?检查一下,有没有丢参数。没丢就是坏了,你也可以恢复一下出厂设置,看看有没有效果,没有的话只能找ABB的技术了
引用 yujie0612 2018/1/5 16:46:12 发表于3楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2018/1/8 9:00:47
闲置一年之久的东东,在使用前需要先测试的,直接使用出问题机会大啊
引用 jijun 2018/1/8 9:00:47 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分