请教各位大神,双金属温度计,测量天然气湿气温度,需要加保护套管(温井)。测量介质温度范围为0~50℃常温。请问温井里是否需要充导热油?
难道通过导热油液体介质传热,会比通过温度计探杆与温井之间的空气层传热快些吗?
谢啦!

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/1/5 17:07:53

    就是一个就地指示的双金属,何必如此高射炮打蚊子,再说了这个灌装导热油的方法,对于以后维护来说有无穷无尽的后患,特别是渗漏问题很难彻底解决。
    厂里的一些机泵出口由于震动较大,装了很多耐震压力表,就是普通压力表表盘密封加硅油缓冲,压力表坏的频率是差了,但压力表更换的频率更快了,原因硅油渗漏和变质,弄得表盘脏兮兮,外加硅油变色浑浊,甚至有的从压力表接口处渗漏,各级检查查不出别的仪表问题,就拿这个防震压力表下手,查到一次就扣仪表维修工的奖金,一来二去,现在大家都不安装这个玩意,有时换压力表,仓库里没有普通的,拿着防震压力表先把硅油给放干净了,呵呵。。。

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/1/5 17:07:53 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2018/1/8 16:27:53

    测量精度要求高可以加,能缩小和实际温度的差。如要求再高,可以搞个测量芯外漏的温度计。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2018/1/8 16:27:53 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2018/1/9 16:09:48

    双金属本来误差就大,充油也没什么意义。