您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » CPM2AH 欧姆龙设备 通电后显示错误

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:5155  2018年可用积分:35

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2018-01-16

空间 发短消息加为好友

CPM2AH 欧姆龙设备 通电后显示错误

fung  发表于 2018/1/4 18:47:32      70 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教大家,我的CPM2AH 欧姆龙设备 通电后显示错误,确认里面的电池没电了,曾经不通电的情况下进过水,电源显示正常,请问是什么问题呢? 需要维修吗 ?                        

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11167  2018年可用积分:12

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2018-01-07

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2018/1/4 21:05:10

    又源程序的话,可以更换了
    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2018/1/4 21:05:10 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:3833  2018年可用积分:8

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2018-01-10

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2018/1/9 18:29:05

    没电池,那程序肯定没有了;
    先联机写入程序,换上电池看指示灯;                        

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2018/1/9 18:29:05 发表于3楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:1514  2018年可用积分:4

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2018-01-16

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2018/1/10 15:42:43

    试一下通着电换电池,如果电池灯和错误灯消失你就运气好了,如果错误灯还是亮基本上程序是没有了                        

    4楼 回复本楼

    引用 xueba 2018/1/10 15:42:43 发表于4楼的内容