您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 300℃热空气用压力表

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5548  2018年可用积分:2799

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2018-07-21

空间 发短消息加为好友

300℃热空气用压力表

a1123  发表于 2018/1/6 19:18:01      157 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题,300℃的热空气。压力表直接装上去肯定不行,怎么搞?我本来想的是用冷凝圈,但是空气冷凝效果也不好……200℃的蒸汽倒是冷凝圈用过,反正一年还没坏。

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7421  2018年可用积分:2301

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2018-07-21

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2018/1/7 18:17:42

    将压力表的引压管稍稍远离高温主管线,并且不要在管线的正上方,向水平方向引出一段(300~500mm),并且用较细的管线盘成冷凝圈的样子作为散热用。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2018/1/7 18:17:42 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5829  2018年可用积分:520

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2018-07-19

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2018/1/8 21:07:14

    用导压管引出,加冷凝罐

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2018/1/8 21:07:14 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3527  2018年可用积分:806

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2018-07-21

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/1/10 16:29:14

    将压力表的引压管稍稍远离高温主管线,并且不要在管线的正上方,向水平方向引出一段(300~500mm),并且用较细的管线盘成冷凝圈的样子作为散热用。

     


    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/1/10 16:29:14 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /