您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 废酸裂解炉热偶选型

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

废酸裂解炉热偶选型

a1123  发表于 2018/1/10 16:31:10      1137 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在废酸装置裂解炉设备上,K型热电偶会经常腐蚀损坏,基本使用寿命是一个月左右。炉膛温度在1300度左右。求教对此情况各位对保护套管材质有否好的建议

 


1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/1/11 21:00:59

    建议使用刚玉管材质保护,我公司可提供免费试用。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/1/11 21:00:59 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/1/13 9:56:55

    1300℃的选K型,这个选型先去把设计砍了吧。。。

    想要用得寿命长,选其他型,其他护套。

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/1/13 9:56:55 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1956  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2018/1/13 10:49:28

    这个温度要选S型,用陶瓷套管合适。

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2018/1/13 10:49:28 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /