控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 双法兰液位计积气现象
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
wuwei01 发表于 2018/1/16 21:37:42 1218 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
双法兰液位计上法兰积气,造成测量数值偏大还是偏小,求原因。
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2018/1/20 10:51:15
你这问题有些含糊不清,请在描述详细一些。你测什么液位?难道你上法兰不应该集气?除非你是楔式流量计法兰在上面安装所以不能集气。
引用 aaing 2018/1/20 10:51:15 发表于2楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2018/1/20 15:40:18
这个是测液位的,上法兰以上已经有液了,但是上法兰和设备连接处有气泡存在。
引用 jijun 2018/1/20 15:40:18 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2018/1/20 19:45:01
超过上法兰,就没有测量意义了。但是,在液位上升过程中,且未满量程之前,我想,液位测量应该没有问题。还有就是,你液位控制在什么位置?如果一直需要满量程那又有什么意义?如果控制在75%左右,超过95%早就该设报警了。
引用 wangchen 2018/1/20 19:45:01 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分