您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » g2变频器

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

g2变频器

lanan  发表于 2018/1/17 18:39:12      1500 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

上电报F.OFF,变频器处于死机状态,怎么也查不出它的问题                        

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/1/20 11:43:13

    能详细说说你的怎么查过程,你说怎么查也没问题那你到底是怎么查的呀                        

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/1/20 11:43:13 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2018/1/20 19:23:34

    直流母线电压检测电路有故障,                        

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2018/1/20 19:23:34 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2018/1/21 16:29:38

    是不是电压检测有问题呀。

    4楼 回复本楼

    引用 luck 2018/1/21 16:29:38 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /