电动切断阀,220VAC电源,通常DO点有开一路线,关一路线。我想问下:电动切断阀阀有没有1个DO点即可实现开关的(接通是打开的话,断开就是关闭),期待各位还有提供帮助!
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2018/1/20 21:49:56
有的能实现,这个你得咨询电动执行机构的厂家,有的厂家是一个DO,有的厂家是两个DO。
引用 a1123 2018/1/20 21:49:56 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2018/1/23 15:08:25
要实现这个功能,还能要电动阀支持才行,
引用 swy 2018/1/23 15:08:25 发表于3楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2018/1/23 18:10:51
这个好像不太现实。电动阀一般两个DO,为1的时候是电机正反转,同时为0是停。你一个DO的时候为1是正转呢还是反转呢?
引用 yujie0612 2018/1/23 18:10:51 发表于4楼的内容
defy8086 | 当前状态:在线
总积分:52 2024年可用积分:0
注册时间: 2019-04-18
最后登录时间: 2019-04-18
defy8086 发表于 2019/4/18 20:02:12
单相AC220V的电动阀可能,利用阀自带的常闭限位来断开电源。