您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于OPC读取Wincc数据问题

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

关于OPC读取Wincc数据问题

ababab  发表于 2018/2/3 15:29:47      1353 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问各位大神,我现在想通过第三方OPC软件读取WINCC数据,电脑设置及DCOM设置都弄好了,但是用OPC读取WINCC机器的IP地址显示无法访问,这是什么情况啊?

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/2/4 19:29:16

    检查防火墙,另外需要把相关请求添加到受信任文件夹中,具体查询西门子网站有对应的案例!

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/2/4 19:29:16 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/2/5 16:40:51

    你的WINCC和第三方OPC是否在同一电脑安装,若是在同一电脑则不用配DCOM,若是在不同电脑则检查DCOM是否配置成功。把WINCC作为OPC sever,第三方OPC软件作为客户端,看能否搜到WINCC OPC SEVER。推荐一款OPC软件,kepware,跨电脑OPC通讯时不用配DCOM

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/2/5 16:40:51 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/2/7 21:43:03

    是否设置防火墙

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/2/7 21:43:03 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /