您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 调节阀定位器冻坏,什么原因呢?

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8595  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

调节阀定位器冻坏,什么原因呢?

swy  发表于 2018/2/7 21:51:50      1624 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

调节阀定位器冻坏,什么原因呢?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/2/10 10:43:21

    定位器还能冻坏?气源有水吧,查看过滤减压器有没有水,如果仪表空气有水了,坏的就不是一个定位器了,全厂都要查,还要从源头处理,检查空压机。

     


    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/2/10 10:43:21 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/2/11 10:47:00

    确认是冻坏?检查有没有水或蒸汽进入到定位器?或者检查仪表气源是不是合格吧?

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/2/11 10:47:00 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/2/11 11:49:38

    智能定位器还是机械定位器?我感觉最大的可能就是气源带水

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/2/11 11:49:38 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /