您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 松下PLCF380-F385指令说明

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

松下PLCF380-F385指令说明

swy  发表于 2018/2/24 21:25:09      17446 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

介绍F380-F385这几个指令是在哪一本说明书 在官网下了 FP-XH的三本说明书都没有找到

1楼 0 0 回复
  • lofaye

    lofaye   |   当前状态:在线

    总积分:62  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-25

    最后登录时间: 2018-02-26

    空间 发短消息加为好友

    lofaye   发表于 2018/2/26 16:17:50

    FP-XH系列 用户手册(位置控制/PWM输出/高速计数器篇)

    https://device.panasonic.cn/ac/c/dl_center/manual/index.jsp?c=search

    2楼 回复本楼

    引用 lofaye 2018/2/26 16:17:50 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/3/1 17:51:57

    官网上有  要下载FP-XH用户手册定位控制篇  你再找找

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/3/1 17:51:57 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/3/4 9:59:05

    参考《FP-XH 系列用户手册位置控制/PWM输出/高速计数器篇》

    7.1.1 [F380 POSST] 位置控制数据表启动指令

    根据位置控制存储器(位置控制数据表区域)中事先设定的数据,启动位置控制运行。启动E点控制/P 点控制/C 点控制/J 点控制及直线插补控制时使用。

    7.1.2 [F381 JOGST] JOG 运行启动指令

    根据位置控制存储器(轴设置区域)中事先设定的参数启动JOG 运行。

    7.1.3 [F382 ORGST] 原点返回启动指令

    根据位置控制存储器(轴设置区域)中事先设定的参数启动原点返回运行。

    7.1.4 [F383 MPOST] 位置控制数据表同时启动指令

    启动通过Configurator PMX 事先设定的多轴位置控制数据表。可启动E 点控制/P 点控制/C 点

    控制的数据表。

    7.1.5 [F384 PTBLR] 位置控制参数读取指令

    将单元位置控制存储器中保存的位置控制参数数据读取到运算用存储器的区域中。

    7.1.6 [F385 PTBLW] 位置控制参数写入指令

    通过用户程序写入位置控制参数、位置控制数据表数据时使用。

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/3/4 9:59:05 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /