您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 输入为PNP型感应器

zhangmengmeng

zhangmengmeng   |   当前状态:在线

总积分:1958  2024年可用积分:2

注册时间: 2013-12-26

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

输入为PNP型感应器

zhangmengmeng  发表于 2018/2/24 21:26:44      1325 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请大神指教。我的原来设备是普通继电器控制的,现在想改为PLC控制。原设备的输入信号是PNP型24VDC感应器,输出控制为21W24VDC的指示灯。请问,这种输入输出信号,可以使用哪一款PLC改装,非常感谢。

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/3/1 10:55:05

    PLC输入端是双向光耦,二种极性信号都可以输入;输出应该采用继电器型,接近1A的电流,用其他形式不可靠。

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/3/1 10:55:05 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2018/3/1 17:50:51

    可以采用共阳极输入的PLC,如西门子200、300及AB系列的都可以用,三菱FX系列为共阴极不能用。输出采用继电器输出的即可,建议采用触点容量大于1A的。

    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2018/3/1 17:50:51 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2018/3/4 9:58:37

    输出采用继电器型的,因为带载能力强。没毛病。

    不解的是:原来的是PNP型传感器?属于源型,电流是往里流的,也就是说,电流流入PLC,那么输入口不是应该共阴极吗???

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2018/3/4 9:58:37 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /