您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 三相220V电机改成380V 电流变化

hebby

hebby   |   当前状态:在线

总积分:1990  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

三相220V电机改成380V 电流变化

hebby  发表于 2018/2/26 11:27:54      1137 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三相220V电机三角形接法,改成380V星型接法   电流有没有变化?哪位大师指点                        

1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2018/3/1 10:57:34

    电压都变了,电流能不变?小功率电机名牌上都有,找个看一下!

    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2018/3/1 10:57:34 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/3/1 17:54:18

    两者的线电流相差根号3。

    220时的电流是380时的根号3倍,反过来说就是380时的电流是220时的根号3分之一。                        

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/3/1 17:54:18 发表于3楼的内容

  • acrelxyl

    acrelxyl   |   当前状态:在线

    总积分:-6059  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-01

    最后登录时间: 2023-02-14

    空间 发短消息加为好友

    acrelxyl   发表于 2018/3/3 15:48:04

    看下说明书

    4楼 回复本楼

    引用 acrelxyl 2018/3/3 15:48:04 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /