您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求助,台达ad模块转换值异常

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

求助,台达ad模块转换值异常

hypermill9  发表于 2018/3/4 10:07:35      1632 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达04ad-e2。出现转换值异常,以前是好好的。可以测电流。现在将dvpes2继电器输出的换成了es2晶体管输出的。就出现异常了。接线,程序都没变

1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2018/3/7 17:16:08

    同样CPU型号只是继电器输出更换为晶体管输出,程序铁定是一致的,出现你的异常只能说买到假货、二手货等,如果货品没有问题就是更换时的线路问题或者带电拆装被你搞坏了,至于再不信就只有你静电太多.....

    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2018/3/7 17:16:08 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/3/8 15:28:23

    能是假的导致这种,还有国产最快做的不够好,没有日本和德国的品牌作为好点

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/3/8 15:28:23 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/3/8 17:41:59

    检查AD模块接线,如果测的是电流,V+和I是要短接的。

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/3/8 17:41:59 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /