aaing  发表于 2018/3/8 17:46:11      1335 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

求教各位大神!火电厂仪表流量计如何选型?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/3/11 13:41:50

    范围太广了,不同介质、条件选型是不同的。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/3/11 13:41:50 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2018/3/12 19:39:07

    脱硝系统中,尿素热解系统热解炉入口流量计,温度320,压力8200Pa,最大流量1250 Nm3/h,最小流量450 Nm3/h,管径DN250,

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2018/3/12 19:39:07 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2018/3/12 20:35:36

    热解炉入口风流量用涡街流量计就行,要求精度不太高选孔板也可以。

     


    4楼 回复本楼