控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 流量计选型
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2018/3/8 17:46:11 1335 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
求教各位大神!火电厂仪表流量计如何选型?
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2018/3/11 13:41:50
范围太广了,不同介质、条件选型是不同的。
引用 ababab 2018/3/11 13:41:50 发表于2楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
xuwenbin 发表于 2018/3/12 19:39:07
脱硝系统中,尿素热解系统热解炉入口流量计,温度320,压力8200Pa,最大流量1250 Nm3/h,最小流量450 Nm3/h,管径DN250,
引用 xuwenbin 2018/3/12 19:39:07 发表于3楼的内容
luck | 当前状态:在线
总积分:4492 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2018/3/12 20:35:36
热解炉入口风流量用涡街流量计就行,要求精度不太高选孔板也可以。
引用 luck 2018/3/12 20:35:36 发表于4楼的内容