您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 隔离配电器失压

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

隔离配电器失压

wangchen  发表于 2018/3/11 20:09:05      1221 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

当变频器起动时PLC控制柜上的隔离配电器失压因此现场仪表因供电不足无法显示。隔离配电器是给现场压力变送器供电2线制接法,而隔离配电器自身供电24V不变。求教高手                        

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/3/15 11:05:00

    变频器的走线和控制线分开,做好接地装置试试                        

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/3/15 11:05:00 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/3/15 17:29:31

    那么说隔离配电器只是一个电源供应模块咯?跟开关电源有区别吗?
    隔离配电器的24V电源那里来的?
    检测变送器的电源,如果电压在变频器启动瞬间电压跌落的话,就是大功率变频器启动造成的影响。唯一的出路就是舍近求远,重新布置隔离配电器的供电电源。                        

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/3/15 17:29:31 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2018/3/16 16:54:25

    配电器电源是开关电源单独供电24V,当变频器起动时隔离配电器自身24供电电源不变而给现场压力变送器2线制送电电源电压减至5V                        

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2018/3/16 16:54:25 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /