控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 隔离配电器失压
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2018/3/11 20:09:05 1221 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
当变频器起动时PLC控制柜上的隔离配电器失压因此现场仪表因供电不足无法显示。隔离配电器是给现场压力变送器供电2线制接法,而隔离配电器自身供电24V不变。求教高手
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2018/3/15 11:05:00
变频器的走线和控制线分开,做好接地装置试试
引用 jijun 2018/3/15 11:05:00 发表于2楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2018/3/15 17:29:31
那么说隔离配电器只是一个电源供应模块咯?跟开关电源有区别吗?隔离配电器的24V电源那里来的?检测变送器的电源,如果电压在变频器启动瞬间电压跌落的话,就是大功率变频器启动造成的影响。唯一的出路就是舍近求远,重新布置隔离配电器的供电电源。
引用 ababab 2018/3/15 17:29:31 发表于3楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2018/3/16 16:54:25
配电器电源是开关电源单独供电24V,当变频器起动时隔离配电器自身24供电电源不变而给现场压力变送器2线制送电电源电压减至5V
引用 swy 2018/3/16 16:54:25 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分