您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » s7-300恒压供水PID参数设置问题,请大神指教

zhangmengmeng

zhangmengmeng   |   当前状态:在线

总积分:1956  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-12-26

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

s7-300恒压供水PID参数设置问题,请大神指教

zhangmengmeng  发表于 2018/3/11 20:10:36      1093 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我现在的系统是压力4~20ma 进 s7-300 plc,经pid计算后输出4-20ma信号控制变频器。我的问题是怎么设置PID模块参数,s7-300控制4台富士变频器。以及PID模块在什么地方调用,能够避免振铃现象么?模块FB41在哪里调用好。                        

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/3/15 11:05:20

    恒压供水你这样做不是绕一大圈了?                        

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/3/15 11:05:20 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2018/3/15 17:29:55

    定时中断里面调用吧!                        

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2018/3/15 17:29:55 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2018/3/16 16:54:58

    用S7-300来做恒压供水?土豪呀。
    估计S7-300还有其他方面的控制对吧,不单单恒压控制。其实变频器加传感器就能搞定恒压供水了。                        

    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2018/3/16 16:54:58 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /