控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 仪表引压问题
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
yujie0612 发表于 2018/3/12 19:44:23 1180 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
用差压变送器测量高压容器的液位,设计院在正负引压管间加了根连通线,这个连通线的作用是什么呢?
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2018/3/16 16:56:02
没有PID图或者实物图?
引用 aaing 2018/3/16 16:56:02 发表于2楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
sweect 发表于 2018/3/18 20:02:03
均压功能,仪表维修保养校准时用的。
引用 sweect 2018/3/18 20:02:03 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2018/3/19 17:24:57
具体功能不明,根据HG标准安装图册上是没有这种安装方式的,也许是因为介质特殊等其他现场原因增加的吧,建议问下设计院。
引用 wuwei01 2018/3/19 17:24:57 发表于4楼的内容