您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 关于阀门定位器的

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

关于阀门定位器的

jijun  发表于 2018/3/19 17:38:44      1780 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我想弄明白,阀门定位器是气动调节阀的必要附件之一。它的功能是将DCS/PLC送来的4~20mA的信号直接转为气信号,还是将从DCS/PLC送来的4~20mA经电气转换器以后气信号转为标准的气信号。

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2018/3/25 10:18:14

    它的功能是将DCS/PLC送来的4~20mA的信号直接转为气信号

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2018/3/25 10:18:14 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/3/25 12:42:42

    阀门定位器有气动阀门定位器,即输入信号为气动信号,输出气动信号进调节阀,现在已经很少用了;二是称为电/气(电动)阀门定位器,输入4-20mA电流信号,输出气动信号控制调节阀。

     


    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/3/25 12:42:42 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/3/25 17:17:24

    弄明白这个你先要知道什么是标准气信号,电动阀门定位器也叫电气转换器,但是转出的气信号并不是标准气信号,只是动力气。

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/3/25 17:17:24 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /