控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 埋地10KV电缆怎样判断是否有电还是没电
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
jijun 发表于 2018/3/21 20:14:45 1741 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
施工过程挖出2根带铠的10KV电缆,一根有电,一根没电,怎样隔着绝缘层测出哪根有电,哪根没电,请大家指点!
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2018/3/25 19:16:50
没电的可能是备用的用感应电笔试试
引用 atmupkeep 2018/3/25 19:16:50 发表于2楼的内容
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
最后登录时间: 2023-08-11
lanan 发表于 2018/3/26 7:49:07
两根电缆紧挨着,感应电笔有效吗?有更好的办法吗?
引用 lanan 2018/3/26 7:49:07 发表于3楼的内容
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe 发表于 2018/3/27 8:09:13
高压电缆,不是低压电缆,可以随意裁断,随意接驳回去?全部做有电处理,或者联系供电监管部门技改地下埋设的供电线路。
引用 zhanghe 2018/3/27 8:09:13 发表于4楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2018/3/27 10:17:58
这个还不马上打电话给供电所啊
引用 ababab 2018/3/27 10:17:58 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分