您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器长距离输送的问题?

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

变频器长距离输送的问题?

lanan  发表于 2018/3/23 21:41:01      1432 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

很多情况长距离都会有各式各样的问题,如果变频器的输出端到电机距离很远会不会有什么影响呢?为啥会有这样影响~?共同讨论下。                        

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/3/31 15:51:53

    现代变频器的智能化就是能检测记忆电动机的主要参数以实现理想的Vf控制或矢量控制,但还没有达到能识别是电缆还是电机
    消耗或反馈的信息。过长的电缆会影响变频器的性能。                        

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/3/31 15:51:53 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/4/1 11:29:30

    你说的长距离是多长呢?

    变频器输出到电机的线太长,
    1.电压降变大,可加粗电缆改善
    2.因为变频输出含有大量的高次谐波所以,漏电流加大,可降低载波频率 参数,来改善
    3.对周围产生电磁干扰,可把电缆放在金属管中,或使用屏蔽电缆 来改善                        

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/4/1 11:29:30 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2018/4/1 14:54:50

    过长要加装正弦波滤波器了,                        

    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2018/4/1 14:54:50 发表于4楼的内容