控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » AWG18的含义
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2018/3/24 13:34:44 1412 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
AWG18,具体是什么意思?有没有这样的线缆?AWG18和485有什么关系?
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2018/4/2 7:30:25
AWG18和485与485没有半毛钱关系!AWG是美标线缆规格,AWG18大约等于中国国标1平方毫米导线!AWG是线缆规格,485是器件通信标准,风马牛不相及
AWG18和485与485没有半毛钱关系!
AWG是美标线缆规格,AWG18大约等于中国国标1平方毫米导线!
AWG是线缆规格,485是器件通信标准,风马牛不相及
引用 fung 2018/4/2 7:30:25 发表于2楼的内容
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
最后登录时间: 2023-08-11
lanan 发表于 2018/4/3 16:40:43
那在一个长度大约在2.5公里的环境中,设备之间的通讯使用双绞屏蔽线AWG18是什么意思。
引用 lanan 2018/4/3 16:40:43 发表于3楼的内容
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-01-06
xueba 发表于 2018/4/4 7:16:36
好东西啊
引用 xueba 2018/4/4 7:16:36 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题