差压变送器测室内外差压,正压段安装在室内,负压与室外大气直接接触,因为风力影响,导致压力信号波动,想各位大咖有没有什么好的解决方法,能不能从仪表上进行处理。室内外维持在负压60pa
-
引用 luck 2018/4/2 9:55:06 发表于2楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2018/4/4 20:52:06
取压管线引到不收风力影响的空间,就是比较麻烦
引用 hypermill9 2018/4/4 20:52:06 发表于3楼的内容
-
-
引用 ababab 2018/4/5 11:11:03 发表于4楼的内容