您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 差压变送器信号波动大

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

差压变送器信号波动大

swy  发表于 2018/3/25 10:30:39      1398 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

差压变送器测室内外差压,正压段安装在室内,负压与室外大气直接接触,因为风力影响,导致压力信号波动,想各位大咖有没有什么好的解决方法,能不能从仪表上进行处理。室内外维持在负压60pa

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2018/4/2 9:55:06

    楼主可以对室外负压室做一下防风措施

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2018/4/2 9:55:06 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2018/4/4 20:52:06

    取压管线引到不收风力影响的空间,就是比较麻烦

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2018/4/4 20:52:06 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/4/5 11:11:03

    可以增加防护罩

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/4/5 11:11:03 发表于4楼的内容