您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 说说设备遇到的问题

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8595  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

说说设备遇到的问题

swy  发表于 2018/4/5 11:05:25      938 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

之前做的设备运行了一段时间后,有一次客户打电话说出故障了,就过去排查,他说了故障原因,上电后按复位按钮就断电(那个设备是上电后先按复位,自动复位后再启动的),试了一下果然是这样,就郁闷了,设备有三个交流接触器,主接触器控制整个电路,按电源按钮就接通,其中一个辅接触器控制加热部分,另一个辅接触器控制油缸部分。就开始分析原因,上电后主接触器没事,单独点加热部分,也可以运行,单独点油缸启动的时候,辅接触器接触了一下就跳闸断电了,看来是油缸这部分出了问题,就单独把油缸马达线拆掉,再次点油缸启动,接触器正常吸合,问题找到了,那就是马达里面出了故障,后来顺着马达的接线,发现主接触器的输出端(连着马达输入端那个接触器)三相中有一根线因为端子松动,已经烧黑了,重新压上端子,拧紧后换个马达,问题解决了。不过后来还是郁闷了一阵子,辅接触器上面装了热过载才连马达的,热过载没起到保护作用,马达还是因缺相烧掉了

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/4/22 18:12:56

    学习了

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/4/22 18:12:56 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2018/4/23 19:37:52

    热继电器电流整定是否适当?                        

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2018/4/23 19:37:52 发表于3楼的内容

  • acrelxyl

    acrelxyl   |   当前状态:在线

    总积分:-6059  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-01

    最后登录时间: 2023-02-14

    空间 发短消息加为好友

    acrelxyl   发表于 2018/4/23 20:32:49

    感谢分享

    4楼 回复本楼

    引用 acrelxyl 2018/4/23 20:32:49 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /