您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 软启动一拖四,这样做可以吗?

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

软启动一拖四,这样做可以吗?

lanan  发表于 2018/4/5 11:07:04      1080 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有2台132kw真空泵电机和2台75kw电机要配电,可以用一台软启动器拖动四台运行吗?可以的话用什么牌子的软启动器好?请大家多多指导。

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2018/4/5 18:32:47

    可以,切换就可以了
    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2018/4/5 18:32:47 发表于2楼的内容

  • donganguosogou

    donganguosogou   |   当前状态:在线

    总积分:746  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-10-24

    最后登录时间: 2018-11-24

    空间 发短消息加为好友

    donganguosogou   发表于 2018/4/15 17:20:32

    可以,要加对应的热继电器,保护电机,相互之间要注意互锁,软起每次连一台电机。

    3楼 回复本楼

    引用 donganguosogou 2018/4/15 17:20:32 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/4/23 19:36:53

    真空泵负载较重呀,选大一个档吧。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/4/23 19:36:53 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /