您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 请教~!急急!!!!~~~~

kennylee

kennylee   |   当前状态:在线

总积分:392  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-27

最后登录时间: 2016-11-22

空间 发短消息加为好友

请教~!急急!!!!~~~~

kennylee  发表于 2007/11/3 14:20:28      1532 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们厂的一个车间里的电动执行器,是上海一个公司的E1执行器,我们在调试过程中发现了这个问题,反馈信号在电脑上显示波动大,我用了标准信号发生器送了信号,电脑显示无波动,测量执行来的信号无多大的波动(0.001左右)可是一进PLC柜就动出现很大的波动,因为必须解决这个问题,车间才能开始试车,所以在此求助于大家~!谢谢!

有高手的话,请赐教!

所用的设备:

永青仪表的PLC、A\B编程、E1电动执行器、KVVP电缆,

1楼 0 0 回复
  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2007/8/15 8:39:09

    2楼 回复本楼

    引用 mp44 2007/8/15 8:39:09 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/8/15 12:05:40

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/8/15 12:05:40 发表于3楼的内容

  • luruler

    luruler   |   当前状态:离线

    总积分:518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-27

    最后登录时间: 2015-05-11

    空间 发短消息加为好友

    luruler   发表于 2007/8/15 17:26:19

    4楼 回复本楼

    引用 luruler 2007/8/15 17:26:19 发表于4楼的内容

  • kennylee

    kennylee   |   当前状态:在线

    总积分:392  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-27

    最后登录时间: 2016-11-22

    空间 发短消息加为好友

    kennylee   发表于 2007/8/15 22:18:29

    5楼 回复本楼

    引用 kennylee 2007/8/15 22:18:29 发表于5楼的内容

  • navydine

    navydine   |   当前状态:在线

    总积分:326  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-10

    最后登录时间: 2019-07-06

    空间 发短消息加为好友

    navydine   发表于 2007/8/20 12:44:44

    检查一下,是否接地点有问题
    6楼 回复本楼

    引用 navydine 2007/8/20 12:44:44 发表于6楼的内容

  • kennylee

    kennylee   |   当前状态:在线

    总积分:392  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-27

    最后登录时间: 2016-11-22

    空间 发短消息加为好友

    kennylee   发表于 2007/8/22 19:23:56

    或者电气线有干扰~!我想可能是因为在主控室在二楼,而一楼是变压器和配电器,有强大的电磁场呢???

    7楼 回复本楼

    引用 kennylee 2007/8/22 19:23:56 发表于7楼的内容

  • cxywz

    cxywz   |   当前状态:离线

    总积分:147  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-23

    最后登录时间: 2010-05-10

    空间 发短消息加为好友

    cxywz   发表于 2007/9/9 21:20:52

    把反馈回路加一个隔离模块试试,我厂有的执行器反馈进入到DCS后波动大,加隔离模块后,故障消失。
    8楼 回复本楼

    引用 cxywz 2007/9/9 21:20:52 发表于8楼的内容

  • kennylee

    kennylee   |   当前状态:在线

    总积分:392  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-27

    最后登录时间: 2016-11-22

    空间 发短消息加为好友

    kennylee   发表于 2007/11/3 14:20:28

    9楼 回复本楼

    引用 kennylee 2007/11/3 14:20:28 发表于9楼的内容

总共 , 当前 /