happyship 发表于 2007/9/19 11:30:22
按照常闭型压力开关进行分析,控制逻辑如下:
当水压低时,常闭型的压力开关PALL-713断开,梯形图中对应的
I:3/9触点闭合,由其控制的线圈B12:8/3得电,其常闭触点B12:8/3
断开,对应到0106梯级中,B12:10/10失电,从而使B3:0/6得电,这
样的话,机组就停机。
引用 happyship 2007/9/19 11:30:22 发表于12楼的内容
-
引用 happyship 2007/9/25 8:19:11 发表于13楼的内容
-
引用 happyship 2007/10/11 9:14:54 发表于14楼的内容
-
引用 钟灵山 2007/10/24 9:06:05 发表于15楼的内容
-
引用 xxy811225 2007/11/7 9:45:10 发表于16楼的内容
-
引用 过滤器 2007/11/15 17:06:12 发表于17楼的内容
-
引用 一吻上青天 2008/1/8 15:21:41 发表于18楼的内容
-
-
-
davidhan1124 | 当前状态:离线
总积分:58 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-01-10
最后登录时间: 2008-01-11
-
davidhan1124 发表于 2008/1/11 8:31:12
"按照常闭型压力开关进行分析,控制逻辑如下:
当水压低时,常闭型的压力开关PALL-713断开,梯形图中对应的
I:3/9触点闭合,由其控制的线圈B12:8/3得电,其常闭触点B12:8/3
断开,对应到0106梯级中,B12:10/10失电,从而使B3:0/6得电,这
样的话,机组就停机。"
你说得完全正确。通常报警开关都是常闭的。主要考虑一旦电路开路就报警,而常开触电则不行。所以电气接线图c3T9有问题。
引用 davidhan1124 2008/1/11 8:31:12 发表于19楼的内容
-
-
引用 befarx 2008/1/11 9:10:27 发表于20楼的内容
-
-
-
szf7764342 | 当前状态:离线
总积分:67 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-01-14
最后登录时间: 2008-05-18
-
szf7764342 发表于 2008/1/14 7:59:50
品质确定:提供产品免费试用
公司宗旨:让您确定产品品质的前提下,供应优价配件业务内容:变频器产品OEM、代工、贴牌、定制等
批量用户,可以申请OEM定制,享受定制售价哦
变频器优价提供,0.75Kw 650RMB;1. 5Kw 720RMB;2. 2Kw 820RMB,3.7Kw 960RMB,有需要的联系我哦 13961503761 石先生 szf5182@163.com
产品特点:
1、采用磁通矢量SVPWM控制算法,技术先进,输出电流谐波成份少,效率高
2、32位DSP进口芯片,响应速度更快,适用于机床等高要求负载
3、最大载波频率达16kHz,能实现超静音运行
4、数字键盘、模拟电位器、外部智能端子等多种输入方式,控制方式非常灵活
5、具备摆频运行、自动电压调整,死区补偿,自动转差补偿,直流制动,停电再启动等多种功能,可满足高精度、高复杂度控制要求
6、智能故障管理和保护功能,能保证任何故障情况下变频器和电机不受损坏
7、工艺先进,结构紧凑,产品外形美观大方
8、根据负载特性内置21种v/f曲线,同时更具有自定义v/f曲线功能,适用于大负载应用场所
引用 szf7764342 2008/1/14 7:59:50 发表于21楼的内容
-