    按照常闭型压力开关进行分析,控制逻辑如下:


     


        当水压低时,常闭型的压力开关PALL-713断开,梯形图中对应的


     


    I3/9触点闭合,由其控制的线圈B128/3得电,其常闭触点B128/3


     


    断开,对应到0106梯级中,B1210/10失电,从而使B30/6得电,这


     


    样的话,机组就停机。

    12楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/9/19 11:30:22 发表于12楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/9/25 8:19:11

    13楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/9/25 8:19:11 发表于13楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/10/11 9:14:54

    14楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/10/11 9:14:54 发表于14楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/10/24 9:06:05

    15楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/10/24 9:06:05 发表于15楼的内容

  • xxy811225

    xxy811225   |   当前状态:离线

    总积分:79  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-08-18

    最后登录时间: 2009-09-04

    空间 发短消息加为好友

    xxy811225   发表于 2007/11/7 9:45:10

    16楼 回复本楼

    引用 xxy811225 2007/11/7 9:45:10 发表于16楼的内容

  • 过滤器

    过滤器   |   当前状态:离线

    总积分:130  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-15

    最后登录时间: 2009-03-18

    空间 发短消息加为好友

    过滤器   发表于 2007/11/15 17:06:12

    电气接线图上标识低位为常开,高位为常闭。正常时B12:8/3是不会触发
    17楼 回复本楼

    引用 过滤器 2007/11/15 17:06:12 发表于17楼的内容

  • 一吻上青天

    一吻上青天   |   当前状态:离线

    总积分:26  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-04

    最后登录时间: 2008-02-19

    空间 发短消息加为好友

    一吻上青天   发表于 2008/1/8 15:21:41

    大家交流交流 不错哈!偶是PLC初学年者,希望大家帮帮我。。。。谢谢咯```
    18楼 回复本楼

    引用 一吻上青天 2008/1/8 15:21:41 发表于18楼的内容

  • davidhan1124

    davidhan1124   |   当前状态:离线

    总积分:58  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-10

    最后登录时间: 2008-01-11

    空间 发短消息加为好友

    davidhan1124   发表于 2008/1/11 8:31:12

    "按照常闭型压力开关进行分析,控制逻辑如下:


        当水压低时,常闭型的压力开关PALL-713断开,梯形图中对应的


    I3/9触点闭合,由其控制的线圈B128/3得电,其常闭触点B128/3


    断开,对应到0106梯级中,B1210/10失电,从而使B30/6得电,这


    样的话,机组就停机。"


     


    你说得完全正确。通常报警开关都是常闭的。主要考虑一旦电路开路就报警,而常开触电则不行。所以电气接线图c3T9有问题。

    19楼 回复本楼

    引用 davidhan1124 2008/1/11 8:31:12 发表于19楼的内容

  • befarx

    befarx   |   当前状态:在线

    总积分:76  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-03-15

    最后登录时间: 2023-02-08

    空间 发短消息加为好友

    befarx   发表于 2008/1/11 9:10:27

    没问题,是逻辑安全型
    20楼 回复本楼

    引用 befarx 2008/1/11 9:10:27 发表于20楼的内容

  • szf7764342

    szf7764342   |   当前状态:离线

    总积分:67  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-14

    最后登录时间: 2008-05-18

    空间 发短消息加为好友

    szf7764342   发表于 2008/1/14 7:59:50


    品质确定:提供产品免费试用
    公司宗旨:让您确定产品品质的前提下,供应优价配件

    业务内容:变频器产品OEM、代工、贴牌、定制等
    批量用户,可以申请OEM定制,享受定制售价哦
    变频器优价提供,0.75Kw 650RMB;1. 5Kw 720RMB;2. 2Kw 820RMB,3.7Kw 960RMB,有需要的联系我哦 13961503761 石先生
    szf5182@163.com
    产品特点:
    1、采用磁通矢量SVPWM控制算法,技术先进,输出电流谐波成份少,效率高
    2、32位DSP进口芯片,响应速度更快,适用于机床等高要求负载
    3、最大载波频率达16kHz,能实现超静音运行
    4、数字键盘、模拟电位器、外部智能端子等多种输入方式,控制方式非常灵活
    5、具备摆频运行、自动电压调整,死区补偿,自动转差补偿,直流制动,停电再启动等多种功能,可满足高精度、高复杂度控制要求
    6、智能故障管理和保护功能,能保证任何故障情况下变频器和电机不受损坏
    7、工艺先进,结构紧凑,产品外形美观大方
    8、根据负载特性内置21种v/f曲线,同时更具有自定义v/f曲线功能,适用于大负载应用场所
    21楼 回复本楼

    引用 szf7764342 2008/1/14 7:59:50 发表于21楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】1234【下一页】