andewflyer | 当前状态:离线
总积分:106 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-09
最后登录时间: 2008-09-25
-
andewflyer 发表于 2008/7/9 16:43:17
水压低当然是常闭啊,起保护作用的嘛!看仔细电气图的水压低是不是常开,如是常开,是用来干什么的。梯形图应是对的。32楼 回复本楼
引用 andewflyer 2008/7/9 16:43:17 发表于32楼的内容
-
-
-
-
qinbijun1972 | 当前状态:离线
总积分:64 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-09
最后登录时间: 2016-08-10
-
qinbijun1972 发表于 2008/7/9 23:13:49
这只不过是压力开关的动静态而已,动态时有压力NO接通正常工作,静态时没有压力NC接通报警。
引用 qinbijun1972 2008/7/9 23:13:49 发表于33楼的内容
-
-
引用 匿名 2008/9/8 13:03:11 发表于34楼的内容
-
-
-
liangliang2008 | 当前状态:在线
总积分:301 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-11
最后登录时间: 2017-07-05
-
liangliang2008 发表于 2008/9/11 11:49:41
楼主的分析中第一句假设应该就是错的。
“当水压低时,常开型的压力开关PALL-713闭合”
压力开关接物理上的常开节点,但不意味着控制该节点的源在正常状态下也为Off。
简单的说,压力开关在压力正常状态下是动作的,也即常开节点吸合了,变相的变成了“常闭节点”
常开,常闭的观点很含糊,问题就在于你是从物理的层面看,还是从过程的层面看。
更准确的应该是,在系统正常时,该节点是输入高电平还是低电平,这实际上是程序最关心的。
附带说一句,连锁开关在正常工作时输入一个高电平是做设计的一个好习惯。
引用 liangliang2008 2008/9/11 11:49:41 发表于35楼的内容
-
-
引用 boyun2183 2008/9/15 6:40:19 发表于36楼的内容
-
引用 syzdw 2008/9/15 9:06:12 发表于37楼的内容
-
引用 cqs0088 2008/9/15 10:16:08 发表于38楼的内容
-
引用 200506873 2008/9/15 10:57:23 发表于39楼的内容
-
-
-
zhaodayong | 当前状态:离线
总积分:57 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-01-19
最后登录时间: 2009-01-19
-
zhaodayong 发表于 2009/1/19 21:10:12
1140楼 回复本楼
引用 zhaodayong 2009/1/19 21:10:12 发表于40楼的内容
-