您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 『转帖』从HART现场总线转向基金会现场总线

jnzhlf

jnzhlf   |   当前状态:在线

总积分:2642  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

『转帖』从HART现场总线转向基金会现场总线

jnzhlf  发表于 2007/8/31 14:08:05      1067 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

对于设备开发商来说,从HART技术转向具有先进功能的基金本现场总线,过程既简单成本又低,它显露出当今快速发展的仪表市场中新的商机。
  然而,从现有的HART仪表到选择开发基金本现场总线H1或HSE的设备厂商应对现场总线规范还不能马上解释清楚的细节问题认真对待。
根据Smar Singapore公司经理Jonas Berge的观点,使其系列仪表产品采用基金会技术的开发商应铭记下述有益的提示:
  ●满足诸如压力和温度变送器等现场设备用的标准转换块的要求,这使多个厂商平台之间的一致性提高了,使设备更为简化了,使未来的现场校准装置工作时不需要设备描述(DDs)。
  ●支持分调度,允许总线上的某些回路的执行速度比其它回路得快。同样也支持双调度,所以新的控制策略能被下载下来而且变换能立即出现。
  ●支持增值下载内容,允许控制策略不发挥作用时变化。
  ●支持无扰动替换的固件下载,因而用户能轻松地使设备固件升级ü钚碌恼锒虾涂刂圃銮抗δ苁芤妗?BR>  ●支持H1设备的快速链接定位。标准链接为48mS,但是如果更快的链接定位速度(例如插槽时间、最小的交互PDU延迟,最大的响应延迟)都能得到支持,每次链接所需的时间是能缩短的。这导致总线的循环时间比老式设备所需的时间短得多。
  ●支持输出设备,例如阀门定位器和执行机构内的多变量控制器(MVC)发布,因而同时发布所有总线用的输出值的中央控制器能使通信和控制设备得到优化。同样,多通道输入设备应支持MVC。
  ●重新查看现场总线模式和状态机制时要仔细。谨慎地使用数字输入DI块显示诸如就地超驰,手动操作,故障保护连锁等设备状态。相反,设备的内部状态应通过模式参数让操作人员一目了然,而且应通过状态标签在控制策略中发挥作用。
  ●保证功能块的执行尽可能快些,以便缩短总线总的循环时间,这可能需要对代码进行优化并采用微控制器,因为在大多数情况下采取这两个措施能使执行时间足以快些。算法共处理器或许是有用的。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /