[求助]请问DCS和ESD有什么联系??
liubingrui 发表于 2009/6/18 10:39:31 769 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
-
-
liyong2008bj | 当前状态:在线
总积分:3165 2025年可用积分:0
注册时间: 2004-05-19
最后登录时间: 2019-07-02
-
-
liyong2008bj 发表于 2009/6/18 10:39:31
为何要独立设置ESD系统呢?当然一般安全联锁保护功能也可由DCS来实现。但是对于较大规模的紧急停车系统应按照安全独立原则与DCS分开设置,这样做主要有以下几方面原因:2楼 回复本楼
(1)降低控制功能和安全功能同时失效的概率,当维护DCS部分故障时也不会危及安全保护系统;
(2)对于大型装置或旋转机械设备而言,紧急停车系统响应速度越快越好。这有利于保护设备,避免事故扩大;并有利于分辨事故原因记录。而DCS处理大量过程监测信息,因此其响应速度难以作得很快;
(3)DCS系统是过程控制系统,是动态的,需要人工频繁的干预,这有可能引起人为误动作;而ESD是静态的,不需要人为干预,这样设置ESD可以避免人为误动作。