您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7200应用技术1

jnzhlf

jnzhlf   |   当前状态:在线

总积分:2642  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

S7200应用技术1

jnzhlf  发表于 2007/9/7 6:34:39      832 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1:Step7 Micro/WIN V4.0安装在什么环境下才能正常工作?

Step7 Micro/WIN V4.0的安装、运行环境为:

Windows 2000 SP3以上
Windows XP Home
Windows XP Professional
西门子没有在其他操作系统下测试,不保证能够使用。
2:Step7 Micro/WIN V4.0和其他的版本兼容性如何?

Micro/WIN V4.0生成的项目文件,旧版本的Micro/WIN不能打开或上载。
3:siemens200 PLC硬件版本有什么区别?

二代S7-200(CPU22x)系列也分几个主要的硬件版本。

6ES721x-xxx21-xxxx是21版;6ES721x-xxx22-xxxx是22版。

22版与21版相比,硬件、软件都有改进。22版向下兼容21版的功能。

22版与21的主要区别是:

21版CPU的自由口通讯速率300、600被22版的57600、115200所取代,22版不再支持300和600波特率 ,22版不再有智能模块位置的限制
4:plc的电源改如何连接?

在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式,如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上,都会造成CPU的损坏。

5:200PLC的处理器是多少位的?

S7-200 CPU的中央处理芯片数据长度为32位。从CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的数据长度也可以看出。
1楼 0 0 回复